Skip to main content

Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения на класс напряжения сети 3,3 кВ постоянного тока на электрифицированных железных дорогах. Ограничители перенапряжений подключаются параллельно защищаемому объекту.

Ограничители перенапряжений поставляются по техническим условиям ТУ3414—002—00468683—93.

Ограничитель перенапряжения сертифицирован, сертификат соответствия требованиям безопасности № ССФЖТ RU.ЦЭ06.Б.03502.

Цена:
По-запросу

Конструктивно ограничитель перенапряжений выполнен в виде блока нелинейных варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Елок комплектуется из 4-х параллельных колонок варисторов. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение покрышки.

Наименование параметра Норма
Класс напряжения сети, кВ 3,3
Максимальное длительно приложенное рабочее напряжение, кВ 4
Номинальный разрядный ток, кА 5
остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс, кВ, не более
— с амплитудой тока 2000 А
— с амплитудой тока 3000 А
— с амплитудой тока 5000 А

9,8
10,0
12,0
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 26
Пропускная способность в сетях постоянного тока с величиной напряжения 4,0 кВ, количество воздействий:
— при волне импульсного тока 8/20 мкс, с амплитудой тока 5000 А
— при волне импульсного тока 4/10 мкс, с амплитудой тока 40000 А
— при косоугольных импульсах тока длительностью 4,0 10 мс, с амплитудой тока 400 — 2000 А (из них 8 с амплитудой 5000 А)

500
2
100
Ток проводимости при выпрямленном напряжении 4,0 кВ с коэффициентом пульсации не более 3% при температуре окружающего воздуха 15 … 35° С, мкА, не более 150
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1—90 М25
Масса, кг, не более 23
Срок службы, лет 15